Hallo Dirk,

wie schon Tiefflieger geschrieben hat hängt es von der Länge ab. Ich gehe jetzt mal davon aus des es sich um 5x2,5 NYM handelt was neu von Deiner Hausverteilung gelegt worden ist. Dieser Querschnitt darf eh nur max mit 25A abgesichert werden.
Dann diese Leitung mit einem 4x2,5 zu verlängern ist schön möglich aber eigentlich auch nicht erlaubt. Erst ab einen Querschnitt der Einzelader von 10 mm3 ist der Schutzleiter und Nulleiter als sogenaten PEN gemeinsam zuführen.

Also am besten eine neue Leitung (NYM 4x10mm3) von der Hausverteilung in die Werkstatt. Dort eine neue Unterverteilung mit Sicherungen für CEE Steckdosen, Schuko, Licht etc. und dann ist das eine saubere Sache.
__________________
Gruß Dirk-S